点击:828 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
1053287355
农村三相电,相电压220.250.270为什么用伺服电子变压器将驱动器报废,在家试验运行2天都没事,家里三相比较稳定
15-10-11 11:33
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
三相220V电源是用三相380V的电源变压而来的吗?还是直接从供电局的电网中直接获得的?据我所知,国内的电网不会直接供应三相220V的电源,包括农村电网与城市电网。
既然三相电压严重不平衡,就不能接入负载进行使用,需要检查不平衡的根源。
15-10-11 12:43
2楼
编辑
引用
管理
1053287355
接电子变压器变的
15-10-11 21:39
3楼
编辑
引用
管理
借船出海
电子变压器N线必须连接可靠,否则电压不平衡
15-10-11 22:46
4楼
编辑
引用
管理
1053287355
N零绝对牢固
15-10-12 16:34