三相0.25KW搅拌器,0.76A额定电流, 选GV2PM05C好还是06C好? 05C电流是0.63-1.0; 06C电流是1-1.6;
15-10-09 11:35
1楼
编辑
引用
管理
王卫学
施耐德GV2电动机断路器用于电动机的隔离、短路保护、过载、缺相保护,也可直接控制电机,选GV2PM05C
15-10-09 11:47
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
个人认为选GV2PM05C好。
15-10-09 11:52
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
选择标准:电机额定电流在电机断路器动作范围内!
因此:GV2PM05C是必然选择!
频繁正反转另外考虑,那种电机建议在电机内部加装过热保护开关,外部断路器保护不能确实有效