登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:新手求大神来解答 谢谢大家了
点击:1155 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
小泽奔跑
请大家看图 1200 左上两个线 一条红一条绿的是220v供电的 请问大神 第三端子是L+和第四个端子M+是不是应该接24V直流电源 我的1200在线模拟的时候 i0.0 i0.1 i0.2 这种不能修改为1 但是m0.0 m0.1 m0.2 可以 是不是也和没有接24V直流电源有关系 求解 求解 谢谢 !!!
15-10-08 09:34
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;那是DC24V输出,不是让你输入的;
15-10-08 09:36
2楼
编辑
引用
管理
小泽奔跑
为什么 在1200中 我在线模拟的时候 i0.0 这种就不能修改成1 m0.0 就可以呢 原来用200的时候也没有发生过这种问题啊
15-10-08 09:39
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
输入I,输出Q,这是固定的,M为内部继电器;
输入信号要接DC24V才会亮,你可以把DC24V输出电源的M接到输入公共端1M上,此时L+如果接到I0.0,对应的输入指示灯亮,说明有信号输入;
15-10-08 09:40
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
看到箭头了吗,是往外的,表示输出电源24VDC
15-10-08 10:07
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
我记得,任何品牌的PLC控制器,均无法在电脑上强制修改输入端口的状态吧,比如三菱PLC的X输入端口,西门子PLC的I输入端口。
15-10-08 11:23
6楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
cfg168
在 2015/10/8 11:23:51 发言
【内容省略】
编程软件上可以使用强制功能来强制输入输出状态,不过部分国产PLC没有这种功能,如汇川。
15-10-08 11:36
7楼
编辑
引用
管理
wangri
西门子PLC面板上是否有“Force”(强制)指示灯;有的话就支持的。
15-10-08 11:56
8楼
编辑
引用
管理
小泽奔跑
哦哦 这样啊 不过在在线监控下为什么不能把i0.0 i0.1 修改为1那 这个是什么原因啊
15-10-08 14:50
9楼
编辑
引用
管理
yejingmao
引用
小泽奔跑
在 2015/10/8 14:50:31 发言
【内容省略】
你说的修改为1是置为1的意思还是要显示1,要显示1在符号注释改,要置位1 不行吧,在仿真时才可以
15-10-08 15:46
上一页