登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:富士5000P11 55KW单板运行屏蔽方法

点击:3085 回复:14

此机采用光耦923作为驱动,屏蔽方法很简单
附件 IMG_0235.jpg
方法1:主板CN18接口装1个10K的电阻。
  2:将驱动板上的接口CN16 2,3脚进行短接。
以上是屏蔽OH报警。
  3:驱动板接口CN14接交流380V。
  4:驱动板接口CN11接直流530V,1脚为负,3脚为正。
如果不接530V,上电运行将会无频率显示。
此机驱动电路静态电压为-5.6V左右,运行动态电压为7.8V左右。
下图是驱动波形图:
附件 IMG_0233.jpg
以上是经过实验的方法,如有不妥之处,欢迎指正。谢谢
最后修改:2015/10/6 22:44:54
15-10-06 18:12
顶一下,国庆前后修了好几台这机型,最后一台因找数据弄了两三天,找人买都买不到,感谢楼主的帮助,虽然没用上,还是非常感谢楼主的为人
15-10-06 19:27
这帖子必须顶!
15-10-06 19:45
感谢楼主不吝赐教
15-10-06 20:23
感谢LZ无私的分享自己宝贵的经验
顶!!!!!
15-10-06 23:07
支持楼主,这是必须的。
15-10-07 00:30
支持楼主!!!好帖!
15-10-07 08:52
支持楼主
15-10-07 08:54
支持楼主
16-07-06 14:31
沈工CN11的380伏交流可以接直流母线500负吗
16-08-19 09:43

上一页下一页

工控新闻