主题:两个个伺服驱动器可以控制六个伺服电机吗?
点击:2471 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
514076529
只要求
两轴联动
,我设想的是通过开关切换电机编码器信号和电机动力线,不知道这样可不可行,会不会损坏驱动器,如果伺服行不通换步进的话,切换动力线的时候需不需要把脱机信号打开?有这样做过的吗?不考虑成本的情况下用三轴的数控系统好?还是PLC+触摸屏好?
动力线打算用固态继电器切换,编码器还不知道用什么切换
15-10-05 17:08
1楼
编辑
引用
管理
lsg1971
不行,断开伺服就报警
15-10-05 17:24
2楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
楼主怎么这么节约呀,没这么折腾过
15-10-05 17:26
3楼
编辑
引用
管理
514076529
报警的话就用PLC解除报警啊
15-10-05 17:36
4楼
编辑
引用
管理
lsg1971
15-10-05 17:42
5楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
想法很好,没实用性。断开电机驱动会报警,断开编码器驱动也会报警,大多只能断电重启驱动才能复位。这样好吗?程序上的数据处理将是相当麻烦的事。
15-10-05 17:50
6楼
编辑
引用
管理
mkn377
应该不行。断开再切换回来,驱动器怎么记忆之前的位置呢
15-10-05 19:00
7楼
编辑
引用
管理
1053370790
楼主的想法太好了,但是实际上是不行的。
15-10-05 19:38
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这钱是没办法省的;
一个驱动器配一个电机;
15-10-05 21:08
9楼
编辑
引用
管理
514076529
步进的话理论上可以啊,那用两路脉冲的PLC轮流控制6个驱动器可以吗?
15-10-05 21:19