主题:FX3U 485BD通讯问题

点击:2983 回复:19

我使用FX3U 485BD,经过RS485/232 和触屏链接, 通讯不上
15-09-30 20:37
为什么不直接用个232通讯版
具体怎么设置要看触摸屏那边的要求。
15-09-30 22:42
利用RS232 这个通讯是好的。 但PLC和触屏距60米,故中间加个有源RS485/232转换器
15-10-01 09:34

引用 HNNTLOOEY 在 2015/10/1 9:34:46 发言【内容省略】

那中间在RS485/232转换器可以通信不?
15-10-01 10:25
我用PLC的编程口和触屏422口直接通讯是OK,但现在使用FX485BD-----RS485/232--触屏,这种方式,就通讯不上。测试RS485/232转换器是好的,电缆全是好的,期间再买一个FX485BD模块,还不行。 SD灯一直没亮过,郁闷。通讯参数也看了,PLC是专用协议通讯、7、奇、1、9600 RS485 格式1 。触屏上仅有9600,其他不重要了
15-10-01 11:13

引用 HNNTLOOEY 在 2015/10/1 11:13:05 发言【内容省略】

是不是有干扰啊!
15-10-01 11:52
485bd板和威纶通的通讯做过很多。没问题的
15-10-01 16:38

引用 zrx517697809 在 2015/10/1 16:38:08 发言【内容省略】

中间有没加 RS485/232 转换器?我直接通讯也可,就是加了转换器不行,有明白的支援一下
15-10-03 11:55
没有加转换器
15-10-03 13:13
电容不协调
15-10-03 20:26