主题:大侠帮我看看下面的程序如何实现呢,我感觉要求有问题

点击:984 回复:12

自动切换到手动模式时,电机停止,当再一次有手动切换到自动模式时,电机正常恢复运转,并且要求如果再切换手动之前电机正转,在切回自动时也必须是正转,是如果是反转就必须是反转,大神们看看能过实现吗
附件 IMG_20150926_231614.jpg
附件 IMG_20150926_231546.jpg
附件 IMG_20150926_231600.jpg
附件 IMG_20150926_231626.jpg
15-09-28 00:48
你把程序上传上来呀  你发的那个叫人家用望远镜看呀
15-09-28 12:49
看不太清楚
15-09-28 13:34
哦,失误失误,随后附上程序,表情
15-09-28 18:25
看不清楚呀
15-09-28 19:25
好像是要记忆切换前的状态。
15-09-28 21:01

引用 chenjinlin 在 2015/9/28 12:49:13 发言【内容省略】

我试了下,望远镜看不到啊
15-09-28 21:05
这看的略累啊
15-09-29 09:50
不难的。
比如正转的时候SET M10.0, RESET M20.0
反转的时候SET M20.0, RESET M10.0
第二次启动时,根据M10.0与M20.0的状态自行切换到正反转。
15-09-29 10:07
这不是手动模式了,这是急停按钮
15-09-29 10:15

上一页下一页