主题:AB变频器,启动报接地故障

点击:1060 回复:0

   AB PowerFlex 400P 55Kw变频器,开机正常,一启动,报接地故障,经检测,逆变模块没问题,不接负载,启动后,电流检测霍尔输出-0.02,-0.01,-0.006,测量电压跟随器的输出,也是-0.02,-0.01,-0.006,跟随器的输出进入主控制板,故障原因最大可能在哪?怎样判断?