主题:台达PLC两线制和FR-A700变频器进行modbus-rtu通讯的问题

点击:2755 回复:15

哎  主要之前不得打电话给三菱客服,他说A700四线制接两线的话经常会要么能读不能写,要么能写不能读的问题,这种问题还是是随机的..........后来测试不能写,就是应答有错误,是因为参数设置权限和运行模式有关系!这还真没想到!
15-09-24 14:30
恭喜楼主!
15-09-24 16:46
谢谢,主要是看到你们都说行,那应该肯定是行的!所以多翻了几遍说明书就找到问题了!
15-09-25 15:18
哥们儿,你那个通讯是怎么搞得,我用的西门子1200的,接四线制的怎么读取不了数据
15-10-09 09:24
请问楼主是怎么解决台达PLC与三菱变频器通讯问的,我也是同样问题
17-06-06 20:41

引用 528工控科技 在 2015/9/23 11:01:06 发言【内容省略】

能读取就说明通讯没问题。
17-06-07 09:54