主题:编码器的问题
点击:682 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
2385059287
原设备用的编码器TRD-J1000-RZ-6M 埙坏 能否用TRD-J1000-RZ 代换请老师给予技术支持。先谢谢
15-09-22 11:38
1楼
编辑
引用
管理
mlx5118
附件:
[
本地下载
]
出线长度6M,电气方面可以考虑替换的,就是得考虑线长够不够
15-09-22 11:49
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
二个是一样的,就线长度的区别;
15-09-22 13:14
3楼
编辑
引用
管理
mlx5118
完全一样,就一个线长
15-09-22 13:18
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
原设备制造商不会无缘无故的选取6米长的编码器类型的数据线的,楼主最好现场查看设备,2~3米长的编码器类型的数据线能搞定吗?
15-09-22 13:39
5楼
编辑
引用
管理
mlx5118
主要是确认线长
15-09-22 13:40
6楼
编辑
引用
管理
2385059287
谢谢各位老师的回复
15-09-22 13:47
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
分辩率相同,后缀是RZ的就没可以;
如果是-RZV后缀的则是差分输出;
15-09-22 14:09
8楼
编辑
引用
管理
1130366264
脉冲是一样的,应该可以替换的
15-10-01 21:53