登录
首页
工控贴图
回帖
发帖
正文
主题:一孔板四变送器流量计
点击:473 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
jiaonpeng
高压管线严格要求开孔数量,只能用最少的取源点,做最多的事情。
孔板流量计,一个孔板配备四台变送器,一个生产控制,三个紧急停车三取二设置
最后修改:
2015/9/21 16:08:51
15-09-21 16:07
1楼
编辑
引用
管理
gf2003129
够麻烦的
15-09-21 16:14
2楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
引用
gf2003129
在 2015/9/21 16:14:18 发言
【内容省略】
开工期间非常麻烦,因引压管倾斜向下,一旦引压管积液不同,四流量计显示就不同,就需要维修
15-09-21 16:21
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
这还是半空中啊
15-09-21 19:02
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
一拖四啊!
这个故障(偏差)率怎么样?
15-09-21 21:16
5楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
引用
wenquan753
在 2015/9/21 21:16:48 发言
【内容省略】
没运行经验
不过从开车过程看,很不好,仪表人员很不爽