登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:一个老问题!
点击:3059 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
kyrix
因为工作的关系,要用Omron ,始终无法使上位机和PLC相连,实现编程。
查阅论坛,我是按上图连接的,也不能连啊!PLC是C200H 串行单元是C200H—-LK201-V1
PLC端为公口,PC为母口
用CX-PROGRAMMER连线,还是无法连接。老大们,帮我解困啊~!
05-06-03 09:54
1楼
编辑
引用
管理
kyrix
莫非只能用20针的接口 才能对Omron实现编程? 没有道理啊!
05-06-03 10:01
2楼
编辑
引用
管理
kyrix
这个问题已经解决~
现在又有个新问题 C200H的CPU DIP开关在哪? 我找了半天 找8到啊~……
05-06-03 12:03
3楼
编辑
引用
管理
lof119
前面选择开关SW1 SW2 是单元号 SW3 波特率 SW4 选择编码方式.
比如说 你设定是在一通道上 ,波特率9600bps 则设定为 SW1=0 SW2=0 SW3=5 SW4=2
后面还有4个DIP开关 第三个DIP开关要为on的
05-06-03 12:57
4楼
编辑
引用
管理
kyrix
这个我设好了~ 我一开始连不上的原因是 我的LK201-V1按在channel7上。汗……
现在的问题是 可以连电脑了 但说UM写保护。费了九牛二虎之力 终于在电池盒的后面找到了两个SW开关 这两个开关的四种ON/OFF组合我都试过了,都不写进去。不是UM写保护,就是无法清空内存,下载程序失败。
我在C200H上找不到一般教科书所说的CPU DIP开关啊,DIP开关有6了, 我这才两个
哎~ omron 搞死人了!!
05-06-03 13:22
5楼
编辑
引用
管理
lof119
放在任何通道上都可以,只要通道号设置对,除了硬件上设置外,软件里也要设置
05-06-06 09:55
6楼
编辑
引用
管理
kyrix
现在已经可以连上了~ 但是 不能写入。。。。
05-06-06 11:44
7楼
编辑
引用
管理
lof119
加了 密码 ?
05-06-09 16:19
8楼
编辑
引用
管理
sun_wei
我的欧姆龙是cqm1、cpu21可以这样设置吗?
06-01-03 15:02
9楼
编辑
引用
管理
孙伟
OMRON\_PLC连线大全!!!!!!!!!
06-02-08 12:51
上一页
下一页
工控新闻