SC-09的接线方式,RS232转换成RS422,为什么通过接线、加几个电阻就OK,也没加什么转换器啊???
15-09-19 00:07

引用 lujianmei12 在 2015/9/19 0:07:54 发言【内容省略】

因为转换器完成的是电平信号的转换,通过几个电阻也实现了电平信号的转换,但是,转换器含有隔离,因此通过电阻来实现的转换一般会建议用户不要带电拔插。
Good Luck~
15-09-19 06:19
觉得楼上解释的很到位。
15-09-19 08:13
跟楼主学习了,以前还真没有考虑过这个问题。
15-09-19 09:25
我也用这种线,记住不要热插拔,不然通讯口很可能就坏了。
15-09-19 09:30
这种一是不能带电插拔,还有就是在干扰比较强的时候就没用了;
15-09-19 09:39
可我经常带电插拔,我同事也是,我没碰到过烧坏的,但我同事碰到过
15-09-20 14:44
市面上买的SC-09的线根本没电阻,有些会有500欧
15-09-20 14:46
表情,怎么改啊,麻烦楼主指导下表情
15-09-21 08:27

引用 lujianmei12 在 2015/9/20 14:44:33 发言【内容省略】

交通法规要求不要闯红灯,可是闯红灯又不是人人被撞死的,你说是不?