主题:Ab变频器PowerFlex70怎么用面板控制?

点击:3524 回复:3

Ab变频器PowerFlex70怎么改哪些参数就能面板启动?
附件 1DCBF4B4-7076-4BFC-A8B7-2712568146B0_副本.jpg
最后修改:2015/9/18 18:56:44
15-09-18 17:00
加我微信告诉你!表情 yl9960702
最后修改:2015/9/19 16:40:28
15-09-19 16:40
首先将参数备份好,然后恢复出厂设置,再将361,362号参数设置为0,按下面板上的ALT键,在按那个标有向下箭头(三角形)的按键,将AUTO模式改成MEN模式,如果此时面板上方显示Not Enable,可查看参数,检查是否那个数字量输入端子被设置为1,如果有改为0即可,如果改不掉,可将控制端子的7,8短接6,9短接,这时就可以用面板控制变频器了,向上和向下的双箭头修改频率,绿色按键启动。
15-09-19 18:14
多谢二楼的!