主题:三菱Q系列PLC PROFINET模块

点击:7286 回复:5

我知道Q系列PLC可以用DP模块作为主站或者从站,谁知道是否有PROFINET模块可用?谢谢
15-09-15 21:51
同求!楼主找到了吗?
15-09-16 11:46
Q系列PLC,DP模块只能作为从站!
只有CC-LINK、D-Net、H网模块等可以作为主站或者从站......
15-09-16 14:48

引用 高雅的雅 在 2015/9/16 14:48:55 发言【内容省略】

据我所知,有主站QJ71PB92D
15-09-21 14:10

引用 高雅的雅 在 2015/9/16 14:48:55 发言【内容省略】

DP模块可以做主站的
15-09-21 18:56

引用 陈大围 在 2015/9/21 18:56:24 发言【内容省略】

我以前2006年做工程,涉及到西门子系统与三菱链接,当时跟三菱客服确认就是如此!!
我后来仔细看资料的确也是如此!
除非三菱产品现在升级有变化我就不知道了.......