主题:ACS800端子打火是什么问题引起的?

点击:1572 回复:10

昨天拉回来一台ACS800,130KW的变频器,检查外观发现RST三相输入端明显打火,另外负极与W相输出端也有打火痕迹,且两个段子之间绝缘板已经烧化,在线测量输入输出模块没有问题,因此现场判断可能是电容失容引起,拆机后测量电容基本正常,整流逆变都没坏!很郁闷,请教大家看是什么原因造成的打火!
15-09-11 16:28
160KW的是上部三个铜排进线,,130KW是什么?接线端子吗?过热?螺丝没有上紧。
15-09-11 17:49
端子打火,那就是接触不实导致的。没别的。使用问题。螺丝松了没人紧,累计导致气隙打火烧端子。
15-09-11 18:40
恭喜楼猪贺喜楼猪你又赚了一大笔,扭扭螺丝又是一两万。
15-09-11 18:44
线没压紧,接触不良造成的。
15-09-11 19:06
是不是太赃了呀,是什么厂子用的。
15-09-12 10:10
端子碳化了,估计是没压牢!
15-09-12 10:17
多谢各位大侠!
15-09-12 12:22
估计时间久了螺丝松了
15-09-12 13:27
可能是绝缘损坏、环境不良(脏污)、连接不牢固等,或可根据损坏的情况判别。
15-09-12 14:12

上一页下一页