登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:FX1S与文本屏疑问
点击:889 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
zuoxp616
一台FX1S的PLC触摸屏用的MD204LV4,读出PLC的程序没有用到X7口,但是按X7端口按钮却有反应,(原来是急停功能,按下后确实是急停)可在程序中没找到X7,猜测是不是文本屏在读取x7口并根据该端口状态置位了相应标志位?但文本屏有(读取io口状态并做出判断)有这种功能么?
15-09-11 12:03
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;看下PLC程序运行灯,是不是X7按下就STOP了;
15-09-11 12:37
2楼
编辑
引用
管理
zuoxp616
按下之后RUN灯就熄了,松开后能复位,回归原点。
15-09-12 15:33
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
楼主阅读程序不够仔细吧,X7肯定在程序里面有所体现的,有时候并不需要标明X7,比如K2X0,就包含有X7在里面了呀,不是吗?
15-09-12 15:46
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不是你想的那样;
人家的PLC设置是用X7来控RUN/STOP的;
15-09-13 15:00
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这样设定就OK了;
15-09-14 09:40
6楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
厉害,这个怎么设置的,能否详解一下
15-09-14 11:56
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
又看到熟悉的画面,老款的三菱PLC编程软件FXGP-WIN-C,对吗?
老古董了呀,这个软件才几兆的容量呀。
最后修改:
2015/9/14 12:02:34
15-09-14 12:02
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
与软件无关,PLC本身就有这样的功能;
GX-Works一样可以的;
15-09-14 13:14
9楼
编辑
引用
管理
zuoxp616
ZCMY正解,是这样的,我在手册上也找到了,谢谢!
15-09-14 13:18