登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:FX1S与文本屏疑问

点击:886 回复:10

一台FX1S的PLC触摸屏用的MD204LV4,读出PLC的程序没有用到X7口,但是按X7端口按钮却有反应,(原来是急停功能,按下后确实是急停)可在程序中没找到X7,猜测是不是文本屏在读取x7口并根据该端口状态置位了相应标志位?但文本屏有(读取io口状态并做出判断)有这种功能么?
15-09-11 12:03
呵呵;看下PLC程序运行灯,是不是X7按下就STOP了;
15-09-11 12:37
按下之后RUN灯就熄了,松开后能复位,回归原点。
15-09-12 15:33
楼主阅读程序不够仔细吧,X7肯定在程序里面有所体现的,有时候并不需要标明X7,比如K2X0,就包含有X7在里面了呀,不是吗?表情
15-09-12 15:46
不是你想的那样;
人家的PLC设置是用X7来控RUN/STOP的;
15-09-13 15:00
附件 X7-RUN.jpg
这样设定就OK了;
15-09-14 09:40
厉害,这个怎么设置的,能否详解一下
15-09-14 11:56
又看到熟悉的画面,老款的三菱PLC编程软件FXGP-WIN-C,对吗?表情
老古董了呀,这个软件才几兆的容量呀。
最后修改:2015/9/14 12:02:34
15-09-14 12:02
与软件无关,PLC本身就有这样的功能;
GX-Works一样可以的;
附件 X7-RUN2.jpg
15-09-14 13:14
ZCMY正解,是这样的,我在手册上也找到了,谢谢!
15-09-14 13:18

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯