主题:富士75G1S-4C变频器报OC3
点击:1117 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
ayyu1314
开机报OC3过流!7840换过了!驱动光耦也是好的!模块正常相间无电阻!请教大虾们!是哪部分问题??
15-09-08 16:34
1楼
编辑
引用
管理
2295167166
通电还是启动你要分清啊
15-09-08 18:19
2楼
编辑
引用
管理
ayyu1314
启动时报OC3
15-09-09 08:18
3楼
编辑
引用
管理
2295167166
这个我也要看了才知道啊,你检查下模块和驱动部分还有电流传感部分。要是实在搞不好拿来我们帮你搞。
15-09-09 13:11
4楼
编辑
引用
管理
sbkkan
这是驱动有问题
15-09-10 08:58
5楼
编辑
引用
管理
453414193
变频器有没有氧化现象?
15-09-11 22:34
6楼
编辑
引用
管理
ayyu1314
谢谢各位!变频器己修好,是驱动板漏电!