95364254
各位师傅,我刚开始搞变频,帮我看一下这个故障:5·5的接电机空载电流就16A,过一会报oL故障,电机是好的,输出也是平衡的,UVW对P对N电压也正常,如何检修
15-09-05 19:12
1楼
编辑
引用
管理
lqc2856
看手册 一般都会有说明的故障
15-09-05 19:42
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
电压低,空载电流才这么高,电源?电容?整流块?
15-09-05 20:34
3楼
编辑
引用
管理
381844729
换光耦和上下桥电容
15-09-06 09:55
4楼
编辑
引用
管理
516495617
OL 失速报警 吧?
15-09-13 22:42