登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:松下伺服怎么只朝一个方向旋转

点击:14799 回复:14

伺服设置了脉冲+方向,而且方向信号有输出,但在三菱PLC我发脉冲加不加方向信号都朝一个方向,请问这是为什么?还是伺服还有哪里有参数要设置?输出脉冲是Y0方向信号有规定要用哪个点吗 ?
15-09-04 20:25
伺服里面也需要选择运行方式啊,是方向+脉冲还是CW/CCW啊
15-09-04 20:26
方向信号不用固定的点,在伺服那边监控下两种情况时方向信号有没有变化。
15-09-04 20:41
三菱的要先输出方向信号再输出脉冲吧
最后修改:2015/9/4 21:01:27
15-09-04 21:01
貌似都是脉冲+方向一起发的吧
15-09-04 22:56
如果是用定位指令那脉冲和方向信号是同一条指令执行的
15-09-05 00:25
你伺服上高的脉冲+方向,能转起来说明脉冲信号已经有了,那么反转就是方向信号的问题了;
15-09-05 10:31
检查下方向的设置,估计是设置的问题!
15-09-05 15:45
伺服参数设置的有问题,还有接线对不对
15-09-05 16:09
顶二楼
15-09-06 00:04

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯