用机械表R*10K档测量变频器输出端与P+的电阻正反为0是否有问题?
15-09-02 21:13
可能短路了,要不然会慢慢放电阻值变大的吧
15-09-02 22:22
表述不清楚。测P+对那一点之间对阻值啊?
15-09-03 06:59
可能是电容充电,等一会,指针值会不会变大,三相是不是一样?用X100档?为0肯定坏了。
15-09-03 09:01
楼主想要测试什么?是否想知道变频坏了啊
15-09-03 10:07
肯定有问题了啊   模块坏了
15-09-03 11:54
是三相多通了吗
15-09-03 18:24
这么测试可以的。而且输出模块短路了。检测有效。就相当于检测二极管特性嘛。
15-09-03 19:56
可以根据电路原理理解,当然也可以凭适当的经验判别。