主题:问下 这属于双线圈吗
点击:1292 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
qqbaobaolove
如果X0接通,DDRVI执行不执行呢?这属不属于双线圈啊?
15-09-02 13:54
1楼
编辑
引用
管理
sjpuk
执行,这不算双线圈。
15-09-02 14:07
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
这不算双线圈,但不能同时接通X0和X1,要不然PLC会报错
15-09-02 14:08
3楼
编辑
引用
管理
qqbaobaolove
谢谢啦
15-09-02 14:13
4楼
编辑
引用
管理
qqbaobaolove
谢谢啦
15-09-02 14:13
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
应用指令执行条件断开时,应当是不执行。
15-09-02 14:39
6楼
编辑
引用
管理
9012573
不算双线圈的
15-09-02 14:44
7楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
双线圈是针对OUT 输出来说的
15-09-02 15:35
8楼
编辑
引用
管理
qqbaobaolove
谢谢楼上大家了
15-09-02 16:04
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个相对定位指令我还没用过!