登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:富士G11变频器报OH1故障无法复位

点击:5592 回复:9

一台富士G11,110KW变频器,上电报OH1无法复位,换块主板就好了,却定是主板故障。故障时温度显示正常,说明不是传感器故障,查风扇检测部分,检测线在驱动板上通过光耦到主板,在主板上通过两个电阻进CPU了,该脚低电平时报OH1故障,查CPU该引脚为高电平,正常。请熟悉的高手指点一下,接下来该查哪里?
15-09-01 13:03
回复出厂试试!
15-09-01 19:56
回复出厂试过了,还是不行。
15-09-03 08:17
1,将U59=1    2,温度传感器是否正常,在室温下为4.8K左右,在主板温度插口上并接一5K电阻试试
15-09-03 14:13
我在温度插口上并了个10K电阻,好主板显示温度在50度,换上故障主板,温度显示也是50度,应该不是温度传感器的故障。
15-09-03 20:54
再将U59设定为1试试,再不行就在U参数里进行初始化
15-09-04 12:34
找不到U59参数呀,参数里找不到U参数这一项。F,E,C,P,H,A参数组都有,就是没有U参数组,怎么回事呀?
15-09-04 17:34
同时按:PRG,>>键会出现U参数
15-09-05 11:09
你好,怎样将U参数初始化啊?请指点一下.
15-09-08 15:02
在维护信息里看一下风扇运行时间是不是超过参考值了TFAN,如果超过需要进入U11把时间清零。
20-05-23 18:21

工控新闻

更多新闻资讯