主题:485通信遇到干扰怎么办

点击:3496 回复:9

485通信过程中遇到干扰怎么办,12台变频器传一起
15-08-30 23:14
磁环,降低载波频率,屏蔽线,单端接地,分槽布线,降低通信速率。
Good luck
15-08-31 05:41
屏蔽和可靠接地可以解决大部分干扰问题。
15-08-31 09:39
末端加电阻了吗
15-08-31 10:18
磁环,屏蔽线,通讯线隔开
15-08-31 19:22
1楼把该说的全都说了。呵呵。
15-08-31 19:57
变频器的输出采用屏蔽电缆,通讯也要采用屏蔽电线,接地电阻要求合格(最好在1欧左右);控制电源输入端要磁环虑波
15-09-01 10:21
先试试磁环吧
15-09-01 10:36
最后我加了隔离,就好多了
15-09-05 21:04
具体做法是什么?