主题:485通信遇到干扰怎么办
点击:3496 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
xifanglin
485通信过程中遇到干扰怎么办,12台变频器传一起
15-08-30 23:14
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
磁环,降低载波频率,屏蔽线,单端接地,分槽布线,降低通信速率。
Good luck
15-08-31 05:41
2楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
屏蔽和可靠接地可以解决大部分干扰问题。
15-08-31 09:39
3楼
编辑
引用
管理
1132995103
末端加电阻了吗
15-08-31 10:18
4楼
编辑
引用
管理
15588900021
磁环,屏蔽线,通讯线隔开
15-08-31 19:22
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
1楼把该说的全都说了。呵呵。
15-08-31 19:57
6楼
编辑
引用
管理
chency_2008
变频器的输出采用屏蔽电缆,通讯也要采用屏蔽电线,接地电阻要求合格(最好在1欧左右);控制电源输入端要磁环虑波
15-09-01 10:21
7楼
编辑
引用
管理
gf2003129
先试试磁环吧
15-09-01 10:36
8楼
编辑
引用
管理
xifanglin
最后我加了隔离,就好多了
15-09-05 21:04
9楼
编辑
引用
管理
philips105s
具体做法是什么?
15-10-25 15:00