登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:欧瑞E1000变频器上电后,输出端子有几十V交流电压。求助!

点击:1455 回复:9

原该变频器V相触发端子与P+电压击穿,上臂电路中的3个稳压管击穿,更换为10V稳压管和更换下臂光耦A3120V后,静态时触发端子电压都在-5.6V,动态时电压都在4点几伏左右。装上模块后,一上电输出端子就有几十伏不等的交流电压,三相也不平衡,且会变化,量V,W上臂对P-端电压为P+电压,而U上臂对P-端电压只有20V左右。求助各位帮忙看一下问题出现在哪里?请指点一下,十分感谢!哪位大师有这E1000的7.5KW图纸可发给小弟一下,谢谢了,hyjssky@163.com
15-08-29 00:30
有没哪位朋友,老师请指点一下,谢谢了
15-08-31 13:31
模块,驱动电路都可能有问题
15-08-31 14:50
驱动电路测量了静态和动态电压,不知道这电压在不在正常范围内,模块换的新的上去就有这样情况了
15-08-31 16:07
电路图只有厂家有吧。
15-09-01 07:55
有可能是模块问题,现在翻新模块太多了,楼主的模块价格怎样。
15-09-01 08:14
模块买的全新的,300多大洋,模块应该没问题!问题应该在驱动电路上,量起来好像电压是正常的,光耦的电源电压是22V,就不知道静态的时候-5.6V这个电压够不够了,但几路电压都是一样的,没有差别,开关电源其他输出电压也是正常的,
15-09-01 08:48
7楼
该帖内容不符合相关规定!
15-09-01 09:49
稳压管是10V 吗?
15-09-01 23:02
稳压管是贴片圆柱体的那种,我是参照下臂的三个回路中的稳压管数值换的,上臂中的3个击穿,不知道是多少
15-09-02 20:59