问下,FX2N-10PG是差动线输出的,我想改成脉冲+方向的,请问也是这样接线吗?
15-08-26 13:24
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
要看是漏型接法还是源型接法,如果是漏型PP和NP短接接5V,PG和NG接信号;如果是源型PG和NG短接接0V,PP和NP接信号.要5V信号哦。
15-08-26 16:00
2楼
编辑
引用
管理
qqbaobaolove
嗯谢谢了
15-09-02 13:51
3楼
编辑
引用
管理
zple062088
10PG不能接成集电极型的
15-09-06 00:11