MIRLE伺服型号SD50C一体电源管理芯片炸了,进一步检查发现电源变压器短路,手头没这种变压器,用户下午就要机子,那位大师有用其它牌子变频器的电源变压器改装成功的案列吗?
15-08-26 11:44
还真没有实验过,都是搁置等待,顶起别沉,等待下楼解答。
15-08-26 19:28
楼主说的是高频变压器吗?你是怎么判断是变压器短路的?是初级还是次级呢?
15-08-26 22:11
一般坏的都是初级
15-08-26 23:11
拆开变压器,原样用新线绕好组装吧
15-08-26 23:22
拆过几个搞不成功,好象初级在最里头,有拆变压器的经验没有?
15-08-27 15:38
附件 20150828_080123.jpg
15-08-28 08:13
找我,坏的寄给我,我做的开关电源变压器,都成功
15-08-28 08:53
到市面上找相似的代替
15-08-28 09:16
A6-16是什么故障报警?插上编码器故障不消除?ER-16是电流检测故障符合炸机一般规律