主题:当三相电源电压只有300来伏是加怎么的变压器能控制在380V这样?
点击:1902 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
pudongai
总功率在30KW这样,电压不稳定,低的话就是300多,我问了电子稳压器说是要高于380V才能保证稳压在380呢
15-08-25 12:39
11楼
编辑
引用
管理
pudongai
起始具体的情况也是不知道呢?就是客户说现场电压低,也就300来伏,要怎么解决?因为设备中有伺服系统,所以对电压要求要高点
15-08-25 12:41
12楼
编辑
引用
管理
cfg168
什么电子稳压器?你要找线圈式的三相高精度稳压器才对的呀。什么低于380V就不能稳压了?请看图片:
15-08-25 14:48
13楼
编辑
引用
管理
chency_2008
你与供电部门联系一下,问一下:“现有变压器是否有档位?如果有的话,叫供电局专业人员叫来把档位调整一下,至于怎么调供电部门知道的。”一般来说变压器都三至五档可调整的。
15-08-25 15:06
14楼
编辑
引用
管理
szhenlong
降到320v已经很严重了,要认真检查下原因,不能认为加一变压器就能解决。你30KW的功率如果是变压器容量或线路压降引起的,加变压器是不可取的。如果你的主功率设备允许320v正常工作,仅仅因为伺服控制可以单独加一个小变压器为控制电源供电。
15-08-25 16:15
15楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
变压器容量足吗?
还是线路太长或者太细了?
15-08-26 00:34
16楼
编辑
引用
管理
fywsch
320V的电压太低了点吧,让供电局的人搞定。
15-08-26 06:33
17楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
1楼说的很好,赞一个!
15-08-26 08:05
18楼
编辑
引用
管理
jjf-810
加台ups吧
15-10-09 23:32
19楼
编辑
引用
管理
1522615606
第一线要够粗,二有没有多余的线盘成一圈一圈的放在一起,不能圈起来拉过来的线要直,否则压降很厉害。
15-10-12 15:09