主题:有时查故障把接地线去掉试试
点击:1708 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
1300987681
今天又碰到一个问题,柔板印刷机的自动套印系统拍照的输入信号用的是一个8线的旋转编码器,线路有15米左右,用于拍摄十字线,用的是8芯屏敝线,两边都接地完好。但印刷时十字线总是稳定不住,老向一个方向跑,费了功夫也没有查到原因,最后把一边的屏敝层接地断开,套印的十字线马上稳定了。不知各位是否碰到类似问题。
15-08-22 20:18
1楼
编辑
引用
管理
tqm291261499
屏蔽接地只需要接一端
15-08-22 20:31
2楼
编辑
引用
管理
fywsch
是的,另一端悬空。
15-08-22 20:40
3楼
编辑
引用
管理
wang4370
这个就是单端接地了,有遇到过,是一条光电控制的皮带,怎么都不稳定,后来断了一面的接地就好了。
15-08-22 20:48
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如1楼所说,抗干扰的屏蔽接地,只宜一端接地。
15-08-22 21:36
5楼
编辑
引用
管理
329345277
不是有高人说了么,现在一般解决干扰问题就是不停的试着接地和拆接地
15-08-22 22:08
6楼
编辑
引用
管理
达神探
确实啊 我们设备也是 这样,大侠能说说原因嘛?
15-08-23 00:10
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
很简单:如果屏蔽线形成了寄生回路,简单一点就是屏蔽线通过了别的电流,不干扰才怪了!
因此要求单端接地
15-08-23 07:19
8楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
引用
329345277
在 2015/8/22 22:08:24 发言
【内容省略】
确实有很多这样的问题啊
15-08-23 08:35
9楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
看看,长知识了,以前还没注意过这些
15-08-23 16:29