主题:请教Q64RD模块的问题

点击:801 回复:7

看手册要给Q64RD模块分配I/O地址.请教地址怎么分配.打问号的地方.
附件 无标题.jpg
15-08-20 23:59
50开始,60,70..............随便写。
15-08-21 08:24
你第三个模块是30开始,32位的模块,那占用的地址是30到4F,那后面的模块地址只要不和这个重复就可以,50以后的都可以设置。
15-08-21 08:54
50以后的物理地址都是在外部找不到的对么?但是在程序里面可以用,对么?
15-08-21 11:57
如果是设置成50,那它占用的地址就是50到5F,这个50到5F是没有实际接线的,是模块和CPU之间交换信息的,编程时要用到这些地址。
15-08-21 15:10
谢谢版主.表情
15-08-21 23:56
高兴了你来一个1FF都行
15-08-23 07:35

引用 高雅的雅 在 2015/8/23 7:35:03 发言【内容省略】

1FF指的模块通道号码,起始地址是1FF0