而且各位应该是都知道,同一功率的电机比伺服电机大了不是那么一半。需要减轻重量的地方用它方便极了。
15-08-17 20:44
哦?想起来了,你应该确定这个伺服电机是不是同步机?永磁同步机?如果是,普通变频器控制它会有问题,要能做永磁同步电机驱动的变频器。
15-08-17 21:03

引用 kdrjl 在 2015/8/17 11:45:46 发言【内容省略】

伺服电机等效于同步电机而不是普通电机!K版
所以按照变频器带同步电机操作即可
15-08-17 23:18
是呀,我用的台达伺服,都是永磁同步电机。所以变频器要按照同步电机设置才行呢。
15-08-18 11:00
现在台达M系列变频还不支持拖动永磁同步电机,虽说你现在低速能转,但你不能长时间工作,不然电机就会烧!
15-08-18 11:46
实际工业大同步电机的启动(转子是电流励磁的),都是常规异步电机启动到亚同步转速然后通入励磁拖到同步运行。但是你的是变频器启动的话就简单了:顶多加大启动时间让伺服电机跟随运行即可
15-08-18 18:09
没有这样应用过 期待后续报道,但是看下我手头的台达伺服电压是110v的,楼主看下是否变频器电压过高
15-08-18 18:16
http://v.youku.com/v_show/id_XNDc1ODIyMTQ4  这个是网上的视频,就是没说怎么设置的
15-08-18 19:58

引用 caozhihong328 在 2015/8/18 11:46:00 发言【内容省略】

台达那些型号可以支持呢
15-08-18 22:32

引用 1659776757 在 2015/8/17 20:44:24 发言【内容省略】

电机是台达ECMC-CA0807RS