主题:位置控制中伺服电机怎样做到一分钟转一百圈???
点击:4279 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
13794997606
位置控制中伺服电机怎样做到一分钟转一百圈???
15-08-14 13:53
1楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
对伺服不熟悉,我也想知道高手们怎么写程序。
15-08-14 14:03
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
看编码器一转多少个脉冲,你一分钟要转多少脉冲就可以了,伺服控制器参数有电子齿轮也可以调比例放大或缩小
15-08-14 14:06
3楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
1分钟就是60S,假如你马达走一圈需要发600个脉冲(电子齿轮比中设置)那你100圈就是要发60000个脉冲,就是60S走完60000个脉冲,1S是1000个脉冲,频率设置为1000就可以了。我的理解就是这样,不知道说的对不对,能不能帮到你
最后修改:
2015/8/14 14:16:01
15-08-14 14:15
4楼
编辑
引用
管理
9012573
你伺服要设置位置控制模式一些主要参数,在根据发送的脉冲来设置齿轮比。
15-08-14 14:32
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
转一圈需要的脉冲数这个是知道的
那就可以算出来100圈需要的脉冲数(这个是1分钟的)
再用100圈需要的脉冲数除以60,就得到这么快的速度1秒中需要的脉冲数
1秒中需要的脉冲数就是频率,这个可以用到定位指令中去执行
15-08-14 19:47
6楼
编辑
引用
管理
你好00000
看伺服编码器一转脉冲数,你发的脉冲数,和电子齿轮比
15-08-15 08:32
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
位置控制指令不是有频率、脉冲数目设置吗?
15-08-15 09:04
8楼
编辑
引用
管理
13794997606
伺服电机转一圈1048576个脉冲。怎样做到位置控制,伺服电机一分钟刚好转100圈??伺服电机齿轮比怎么设置??
求师傅指点!!!
15-08-15 14:19
9楼
编辑
引用
管理
cdhai8
初学者路过学习下~
15-08-15 15:20