主题:正转极限
点击:964 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
lxz_123
正反转极限前是接常闭开关还是常开开关?
15-08-12 18:02
1楼
编辑
引用
管理
339402782
常闭点
如果接常开,万一开关坏了或者线路有问题撞过来也不会接通
15-08-12 19:05
2楼
编辑
引用
管理
471590275
都用闭点啊,,安全最重要
15-08-12 19:06
3楼
编辑
引用
管理
243604901
接闭点、只要碰到就断开相应的回路、就算是接到PLC的信号也最好用闭点、这样也可以防止断线、跟急停接闭点一个道理
15-08-12 19:55
4楼
编辑
引用
管理
hwl123
只要是与安全有关的信号都用常闭点。
15-08-12 20:09
5楼
编辑
引用
管理
1920395409
赞同3楼主的说法。
15-08-12 20:14
6楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
当然是常闭了,安全限位。
15-08-12 20:16
7楼
编辑
引用
管理
wang4370
闭点要安全得多。
15-08-12 21:10
8楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
常闭,和急停开关一样,常闭型开关又叫作安全保护型开关
15-08-12 21:15
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
限位保护的话,用常闭。
15-08-12 22:21