主题:施耐德ATV303 4KW进水电路板烧坏了,高手看下还能修吗
点击:1951 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
jyqkr
电路不知是不是多层的
15-08-08 13:03
1楼
编辑
引用
管理
1531214350
知道线路走向的话,飞线还能修,否则就无法修复了。
15-08-08 13:08
2楼
编辑
引用
管理
jyqkr
手头还有一台一模一样的,是好的,就怕多层板中间炸坏了
15-08-08 13:22
3楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
进过水的板子修起来够呛,估计用不住。
15-08-08 13:36
4楼
编辑
引用
管理
jyqkr
就是喷进去了一些水,不是进的很多
15-08-08 18:16
5楼
编辑
引用
管理
893361683
电源部分吗?
15-08-08 19:20
6楼
编辑
引用
管理
471590275
买个新的啊
15-08-08 19:22
7楼
编辑
引用
管理
jyqkr
刮开看了下,确实是多层板,中间一层铜簿漏出来了,朋友的机器,看看能修就修吧
15-08-08 19:57
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
进水若导致绝缘层不良,受潮则可能会出现一些不好理解的故障。
当然,我不了解现在的板子,可能情况已不一样了。
15-08-08 21:11
9楼
编辑
引用
管理
zha173
这机器是一次性设计,模块非常难拆