主题:图中的AI4是什么?为什么和其它几个模拟量输入的接线不同?
点击:1244 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
a_shui
图中的AI4是什么?为什么和其它几个模拟量输入的接线不同?
15-08-07 19:14
1楼
编辑
引用
管理
1531214350
100度,温度传感器输入端。
15-08-07 20:17
2楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
写着PT100热电阻不是。。
15-08-08 08:57
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主看得不过仔细哦。
15-08-08 11:16
4楼
编辑
引用
管理
9012573
AI4是接PT100的,其它是接模拟量的
15-08-08 13:45
5楼
编辑
引用
管理
a_shui
谢谢
15-08-08 17:04
6楼
编辑
引用
管理
a_shui
谢谢
15-08-08 17:04
7楼
编辑
引用
管理
a_shui
不是我看得不够仔细,是我之前根本不知道PT100是什么东西
15-08-08 17:05
8楼
编辑
引用
管理
a_shui
谢谢
15-08-08 17:05
9楼
编辑
引用
管理
zzn6737
上网用搜索就知道了。
15-08-08 17:15