主题:s7-200模拟量怎样取反输出?

点击:4078 回复:17

具体怎么定义呢?详细说说
15-08-08 06:07

引用 lenyan13 在 2015/8/6 22:19:04 发言【内容省略】

如果安装有200的模拟量库的话,可以使用模拟量库的线性转换函数(原理就是直线方程)做线性转换就可以了。
即使没有200的模拟量库,编写一个线性转换的子程序也非常简单,网上例程不少。
Good Luck~
15-08-08 06:55
不是转换的问题,是具体怎么取反输出,你看看我回复的
15-08-08 07:44

引用 lenyan13 在 2015/8/8 7:44:11 发言【内容省略】

这难道不是转换的问题?
西门子0~10V对应于0~32000,通过线性转换,转换至32000~0,也就是说输入0对应于输出32000,那不就是转换输出了额么。
Good Luck~
15-08-08 08:31
传个简单的程序上来你测试一下 看是不是的!
附件:
[本地下载]
15-08-08 09:29
库指令很好用,我就是想弄清楚。
15-08-08 20:50
呵呵,入门的路很长很长哟!
15-08-09 00:27
把量程反过来设置即可