点击:980 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
光
一般渗透膜能用几年 呢 谁知道
15-08-05 18:30
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
常规的3-5年
但是要看原水及砂碳过滤情况
我这1年多就要开始清洗膜
基本上只能用到3年
原来在苏州的时候用过5年的
15-08-05 20:06
2楼
编辑
引用
管理
1053370790
看情况的,水质进来好就时间长,还要定期拆出清新。沙罐和碳罐出水过滤网一定要做好。机器开机运行进行反冲洗一次,两小时候再反冲洗一次,循环下去,我做的就是这样。
15-08-05 21:03
3楼
编辑
引用
管理
光
洗膜 一般 只能洗2到3次吧 多了 是不是容易洗穿啊
15-08-05 22:43
4楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
好像是2年,多个一年半载不换也没啥问题。
15-08-06 08:24
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
看压力情况,平时要定期清洗 ,洗了没效果就加倍药量再洗,实在不行就要换了
15-08-06 11:43
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
看压力情况,平时要定期清洗 ,洗了没效果就加倍药量再洗,实在不行就要换了,我厂用40T/H,一天用水量300多,用了快八年了还没换
15-08-06 11:45
7楼
编辑
引用
管理
光
我们是全天 24小时 在用
15-08-06 15:19
8楼
编辑
引用
管理
光
就上次 我说的那个立式泵 那个 就是 RO水的供水泵 现在压力都打步上去了 浓水压力 现在 都为0了
15-08-06 15:21
9楼
编辑
引用
管理
yejingmao
引用
光
在 2015/8/6 15:19:41 发言
【内容省略】
一样的,我们也是两班制12H*2,水质与日常维护很重要,RO膜是进口的很贵啊