主题:各位有经验的大虾帮一下眼~~PLC输出的使用
点击:2570 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
BBQ003722
现有一设备要用到50W/220V的蒸气电磁阀。。。(就一个字。。大)
如果用CMP2A系列(欧姆龙继电器输出型)的PLC直接带的话
可以用多久。。。(数量不少)
是否非得带中间继电器呢?或有什么更好的办法呢?
最后修改:
2005-5-31 16:48:34
05-05-31 16:47
1楼
编辑
引用
管理
HLJSMDJS
因电流小,我认为可用PLC直接带,不必用中间继电器,且由于电流小,动作寿命也会可以。
05-05-31 20:33
2楼
编辑
引用
管理
snfncel
最好加一个中间继电器,再并上续流二极管,这样既省心,维护又方便
05-06-01 15:41
3楼
编辑
引用
管理
machelec
同意三楼的建议。最好还是加一个。当然不加也不会有问题。
CPM2A :
继电器输出点,在240VAC,0.41A,COS(FAI)=0.4,切换频率为1800次/小时的情况下,触点寿命约为50万次。
05-06-01 17:35
4楼
编辑
引用
管理
pycathiu
同意带中间继电器
05-06-01 21:46
5楼
编辑
引用
管理
BBQ003722
谢谢各位~
还是接受意思加了中间继电器。。。。
15个。。。。。。
05-06-02 08:21
6楼
编辑
引用
管理
supertiger
应该加中间继电器,既便于维护,又起保护作用
06-03-25 21:15
7楼
编辑
引用
管理
leave.123
应该先考虑安全啊 不能因小失大啊
06-04-01 10:38
8楼
编辑
引用
管理
xmhuqi
什么工况下用的蒸汽电磁阀?现场有没有气源?我做过一套普通电磁阀+气控角座阀的系统.我想安全性要高于蒸汽电磁阀.
06-04-11 22:44
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不要偷懒,加个中间继电器,万一电磁阀短路,也是把中间继电器烧毁;
直接用的话,万一把PLC内的继电器烧毁的话,你换个试试?
06-04-12 09:20