登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】关于时控开关(20150804)
点击:1532 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
m13318185930
用一个上海卓一时控开关和一个接触器控制一台相增养机,时间设为0:00小时开,7点00小时关。以用了几个月一直正常,这几天发现时间到达后没有正作,检查其它有关线路。没有发现问题。所以换了时控开关,现象依旧,感觉愕然,重新设置白天几段时间开关:正常工作。请教各位前辈老师有没有碰到这种白天正常,晚上失控的怪现象吗?有可能受其它因素影响
最后修改:
2015/8/5 9:11:32
15-08-03 13:49
1楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
不会的,出现你说的那种情况,应该设置有问题。你把晚上的时间设为0点01分试试。
最后修改:
2015/8/3 14:14:49
15-08-03 14:13
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可以调整时间的话,或可模仿那段时间看看;另外,可否考虑有不有电源等方面的问题。
15-08-03 14:18
3楼
编辑
引用
管理
m13318185930
我设置笫二组从1:00开始到7点05分也是一样啊!感到头有点痛,因为换回来的开关,在家里通电这几天都很正常肘间设置都一样。谐波有影响吗?如果有的话。怎样解决?
15-08-03 14:25
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个这种便宜东西,制作没有考虑防噪声以及死机,出问题不好说
15-08-03 14:28
5楼
编辑
引用
管理
m13318185930
电源方面已查了又查。时间设置又试了几爫组。几天几次试了几回都一样。因为这个电路太简单,试了几天都一样。感到快崩溃了
15-08-03 14:34
6楼
编辑
引用
管理
cfg168
那就是时控开关自身的质量问题,更换品牌即可解决。
15-08-03 14:50
7楼
编辑
引用
管理
m13318185930
换过了时控开关,拆回的在家里通电几天几夜都正常啊?
15-08-03 14:58
8楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
那就不要用电子的时控开关,用机械的拨码开关。
15-08-03 17:15
9楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
我在怀疑是不是晚上的时候,电源停电了或者某个开关关掉了,我用了很多个都没见过你说的这个问题。
15-08-03 17:19
上一页
下一页
工控新闻
X3 extreme ultra HMI - 极致严苛环境下的王者之选
先进精密制造开春第一站,锁定2026 ITES深圳工业展!
政企联动 | 台达成功举办 2026 专场供需对接会 共筑绿色智造与产业协同新生态
数字互联智造赋能 第十四届中国数控机床展将于4月启幕
威图RiLineX新品发布会广州站圆满落幕
骏驰新程,视联智造,Vision China 2026(上海)机器视觉展圆满落幕
开源驱动AI范式跃迁 智能体时代开启产业新周期
EVIDENT携工业显微镜重磅亮相SEMICON 2026!
更多新闻资讯