正文

主题:程序中能限制显示异常吗?

点击:351 回复:3

 用台达PLC和人机界面显示压力和流量,传感器用的4-20mA输出信号的,输入到模拟量扩展模块上,现在当压力和流量到0时,就开始异常了,0-300ML/MIN的流量显示到614,2500PA的压力显示到5200多,难道输入小于4MA就乱码吗,能在程序中加上大于显示范围就稳定在0的指令吗?查指令表没查到呀?
 请教各位!谢谢!
15-08-03 13:40
若只是大于某值显示某某值,可否用比较指令;但是,我不了解该应用。
15-08-03 14:32
谢谢!查到了!
15-08-03 16:18
楼主限制指令没有用过!