主题:哪位大侠,大哥告诉我一下变频器模拟量输入偏压的含义,怎么计算
点击:1815 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
LIANGBO520
哪位大侠,大哥告诉我一下变频器模拟量输入偏压的含义,谢谢。
15-07-30 22:41
1楼
编辑
引用
管理
nhao00000
偏压,我的理解就是给一个相反的值,在保证没有输入时,模拟量为零
15-07-31 09:47
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
1楼解释到位。就是这个意思。
模拟量由于电缆存在噪声。信号存在零漂,所以,要偏置矫正。
15-07-31 15:44
3楼
编辑
引用
管理
wuyang750
引用
kdrjl
在 2015/7/31 15:44:02 发言
【内容省略】
模拟量用4~20ma电流的话 还有这个说法吗
15-07-31 18:41
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
当然,同样有,只不过电流信号好于电压信号罢了。但只要是模拟量,就有偏置的必要。不管是电压还是电流。有没有必要用,那是另外一回事。对信号漂移要求高的,会用。要求不高的,可用可不用。但,偏置如果没有,就很被动了。给一个西门子的变频器模拟量输入做参考吧:
调节信号零点就相当于给模拟量信号置偏。
特别是4-20mA信号,0点是4mA,不是0呀,后处理更需要偏置为0了!
最后修改:
2015/7/31 21:59:39
15-07-31 21:57
5楼
编辑
引用
管理
wuyang750
引用
kdrjl
在 2015/7/31 21:57:26 发言
【内容省略】
嗯嗯 有道理 学习了
15-08-01 12:26