各位老师,我有一台EDS1000-4T0015G/0022P的机器,每次按下运行键,当变频器运行到4Hz左右的时候,就报E018故障,查手册为U相缺相故障,这是什么原因。
15-07-26 11:38
1楼
编辑
引用
管理
1989460116
变频挂了。送修
15-07-26 14:16
2楼
编辑
引用
管理
zzyog
也遇到一例 易能1000系列变频器11KW
输出没有问题 驱动检测也没有问题 变频器没有输出电压反馈检测电路
怀疑霍尔电流反馈部分电路有问题 2路电流传感器通过TL072放大后进CPU板 替换后证明主板有问题