主题:BALDOR 驱动器 ready亮红灯

点击:616 回复:2

看说明书是欠压和过流保护,会是哪里的问题
附件 新建位图图像.jpg
15-07-25 17:04
报警就是 2 和 3选项 是德文,翻译就是欠压 和过流
15-07-25 17:13
上次我公司的一台BALDOR伺服上电报警,显示3,最后查出为电流互感器坏,更换后正常
15-07-25 18:54