主题:被雷劈了
点击:560 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
三年
搅拌站PLC为西门子的,通电状态下,打雷了,后来检查为两个串口接口模块(4DF01-连着0AB0 )损坏,更换后正常,本人对PLC一窍不通,只知道这两个模块 一个是接GPS的,一个是接传感器信号的
而另一个PLC在正常工作打雷时无任何影响,没损坏任何东西
我想请教各位大师, 为什么被雷劈后容易损坏传感器这一部分元件,之前也曾有一个欧姆龙RS485插头也是被雷劈坏,
另,本人想收两个损坏了的(4DF01连着0AB0)
15-07-25 11:28
1楼
编辑
引用
管理
三年
6ES7 138-4DF01-0AB0
这是损坏的完整型号,发表时数字连续太多,提交不了
15-07-25 11:29
2楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
三年
在 2015/7/25 11:29:25 发言
【内容省略】
还有这事?