登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:数台变频器直流母线并联运行探讨

点击:19511 回复:32

探讨数台变频器直流母线并联运行的利弊,接线时应注意什么?表情表情表情
05-05-30 23:12
每台逆变器直流输入端与直流母线之间必须加快速熔断器。保护直流母线。
05-05-31 08:21
应该加入二极管,确定能量只能从变频器到逆变器,不能相反。
05-05-31 09:32
变频器直流母线并联我用过,我将数台变频器直流母线并联,然后接入制动单无
05-05-31 10:08

引用 dongzz2000 在 2005-5-31 9:32:00 发言【内容省略】

那要多大的二极管?
我们有4台90KW的MM440
最后修改:2005-5-31 11:26:23
05-05-31 11:21

引用 dongzz2000 在 2005-5-31 9:32:00 发言【内容省略】

只能从变频器到逆变器???
05-05-31 11:24
哈哈,又是一个直流共母线的应用讨论。挺好。不断的重温旧故,不断的推陈出新。置顶讨论。
有一点提示,在传动控制的五花八门的设计方案里,并没有什么禁锢的条件与限制。只要满足特定的工艺、符合特定的条件,都是可能的。比如,xlian所述的共母线制动方案;再比如,dongzz2000所述的逆向隔离共母线供电方案。看似矛盾,但是实际上都是有典型应用的。谁说错了?谁也没错。就看你什么目的、就看你的侧重点是什么。这就是活的应用。
怎么样?想讨论吗?楼下请踊跃的发言吧。谁当看客,我和谁急!嘻嘻
05-05-31 13:09
具体的二极管参数 我没研究过,但是 我个人认为能量不应该从逆变器(或者制动单元)流向变频器,原因很简单,假设其中一台变频器制动的话,直流侧电压升高,如果不加二极管限制的话,很有可能导致能量从一台变频器进入另外一台变频器,导致其直流母线电压升高,可能会报过电压故障!!!!
05-05-31 15:22
我单位有一台设备由数台变频器拖动电机组成,直流母线并联联接,每个变频器直流输出端都装有RL1熔断器;其中有一台容量小的变频器电源进线(R S T)末接,直流端与其它变频器直流端并联。前年夏天下暴雨,雨水从控制室窗子打进,淋到了变频器直流端子上造成短路,使数台变频器损坏,其中两台因无维修价值报废。造成直接经济损失50万元,由于紧急停车生产中断间接经济损失200多万元。事故后设备厂家也未对其进行技改。这种设备隐患一直是我们的一块心病。请教各位高手解决方案。变频器(LENZE 8200系列)
05-05-31 19:46
我所接触的共直流母线系统都是用在数控机床上,直流电源模块已经承担起回馈制动或者电阻制动了,直流侧电压升高会自动控制,几乎不会有过电压的问题。
附件
05-05-31 20:53

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯