主题:求助:三肯ihf-110K 上电显示ERC

点击:971 回复:8

应该是主板问题,网上有三肯mf系列显示ERC的方法,请教解决IHF显示ERC的方法。谢谢。
15-07-23 17:38
没大师来指教下?
15-07-23 20:54
900-365-202高级初始化也不行,300公里外的客户,算了买块新的主板了。
最后修改:2015/7/24 10:16:48
15-07-24 10:15
今早收到无锡朋友发来的新主板,换上OK,客户拿走。
15-07-25 11:48
[size=4]修过几块三肯的,好像是数据乱了。
近期,楼主不是在炒股的吗?哈哈
[/size]

最后修改:2015/8/1 17:24:23
15-08-01 17:23
近期忙得一塌湖涂,新的商铺在装修,还有修不完的杂七杂八的东西。
15-08-02 20:45
今天一天内容:给客户洗涤机原is5-11kw换了个国产15kw,回到店修好了-只东元饲服驱动,修了只杂牌15kw变频,检查了下富士电梯变频,时间到16:40下班。
15-08-02 20:54
这个主板要上千的吧?
15-09-26 17:28
楼主近期很忙?不见你发帖了。呵呵。
15-10-31 14:59

工控新闻