登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:【话题】步进电机又被干扰(20150721)
点击:2024 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
sanlizml
走不准,不给脉冲也要动,罪魁祸首是开关电源,加了个电木绝缘,问题解决。
最后修改:
2015/7/22 8:59:30
15-07-18 13:39
1楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
还有此一说,我做了个三轴还没使用,到时候看看,问一下做个接地试试行不行?
15-07-18 14:08
2楼
编辑
引用
管理
329345277
还好楼主直接查出来了。干扰有事很让人头大
15-07-18 15:24
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
开关电源有接地吗?还是电源进线就没可靠接地线。把驱动器挪位会怎么样?
最后修改:
2015/7/18 15:47:26
15-07-18 15:45
4楼
编辑
引用
管理
ykw9126
看不懂,有谁来解释一下。
15-07-18 16:17
5楼
编辑
引用
管理
1053370790
主要还是开关电源没有接地导致,接地就不会有这种情况发生,碰到过多起步进和伺服受干扰,接地基本上都解决了。磁环也加过,但不怎么理想,效果肯定是有的。还有及时建议把电磁阀移到电箱外面,气源不好会有水雾产生,对整个电柜的环境产生影响,到时候停电时间长上电彭的一声响就问题大了。
最后修改:
2015/7/18 16:42:42
15-07-18 16:39
6楼
编辑
引用
管理
卢学斌
引用
1053370790
在 2015/7/18 16:39:42 发言
【内容省略】
非常赞同您的观点。
15-07-18 17:40
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
现在的开关电源的确质量不高
楼主怎么找到是开关电源的问题?
15-07-18 21:56
8楼
编辑
引用
管理
1989460116
你的电磁阀竞装在电柜内?
15-07-18 21:58
9楼
编辑
引用
管理
twtynijj
台达
15-07-18 22:23