登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:3个1KW电热棒接三相380V,每个电热棒的电流是多少?大家帮算算。
点击:6222 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
zhjifei
3个1KW电热棒接三相380V,每个电热棒的电流是多少?
15-07-16 16:13
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
与左边单个接法一样的,I1=I2=I3=5A. I0=0
15-07-16 17:18
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可按单相1k或三相3kW计算。
15-07-16 19:13
3楼
编辑
引用
管理
1989460116
4.5至5A。
15-07-16 19:48
4楼
编辑
引用
管理
wang4370
一样的啊,星接不还是220V的嘛。
15-07-16 20:16
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
你按单相的功率算
15-07-16 20:35
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
星接与三角接法电流不一致
15-07-17 12:03
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
当然电热棒的工作电流不一致,星接的话电热棒是220V,1KW,角接电热棒是380V,1KW!
你看电热棒规格
15-07-17 12:04
8楼
编辑
引用
管理
471590275
应该是一样的吧
15-07-17 15:33
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
星接时,与单相一样。
15-07-17 16:23