主题:转x轴y轴伺服器al51什么原因啊?

点击:1343 回复:16

转x轴y轴伺服器al51什么原因啊?
15-07-16 08:43
你这信息量太少啊,什么品牌总得说说吧!
15-07-16 09:10
上海开通数控系统,三菱mr-j2s-40a伺服器。默认参数
15-07-16 09:22
开通590
15-07-16 09:24
电机也是三菱配套400w的
15-07-16 09:26
伺服器上电。xy都显示0。接通电脑,进入手动模式后大约0.5秒,电机飞机飞转,al31
15-07-16 09:31
应该是控制器问题。
15-07-16 10:12
上电驱动器手动测试下   会不会飞车
15-07-16 10:32
蠢电工把电机线xy互换了
15-07-16 10:32
现问题是x轴readyoff
15-07-16 10:33

上一页下一页